各位好~
請問有人可以解釋一下這個電路的動作原理嗎?
是否有輸出端限流和短路的保護功能呢?感謝!

ANT-gif.gif
push
 
文章: 18
註冊時間: 週四 5月 17, 2012 11:52 am

Re: 天線電源保護電路

文章Scott Wang 發表於 週三 7月 29, 2015 8:35 pm

ANT-gif_push_gwbbs_ScottWang.gif
可調高壓直流電源供應器,中低壓直流電源供應器,高壓模組,電壓放大器,電流放大器.
恆流源(定電流源),恆壓源(定電壓源),帶通濾波器,2V以下高精度參考電壓,標準電壓.
專門接受訂製,設計生產各種特殊規格,高精度產品,學校實驗室,研究單位實驗設備.
另可接受其它電子專案設計.
http://hvpower.myweb.hinet.net/
...Scott Wang...

超音波切割機(切割塑膠用),小型攜帶式,可以切割如:adapter適配器外殼,玩具模型等等,若欲詢問超音波切割機,請PM,謝謝。
頭像
Scott Wang
 
文章: 2303
註冊時間: 週六 1月 21, 2006 3:23 am
來自: 南部,Tainan, Taiwan

Re: 天線電源保護電路

文章push 發表於 週四 7月 30, 2015 10:46 am

Scott 大大 您好,
感謝您提供的電路圖,再請教幾個問題,再請幫忙指導,謝謝!
1.請問這電路中的限流電阻R142該如何算適合的阻值呢?
2.當OverLoad時是不是不會自動關閉電源呢?
3.ANT OVERLOAD是不是會接收到5V的電壓?

另外,還有另外一種形式的保護電路,是不是就可以達到自動關閉的情況呢?
也想請教幾點疑問,謝謝!
1.是否Overload也是會接收到5V電壓?若是要接到3.3V Gpio是否可以分壓提供?
2.R157 限流電阻怎麼算限制的電流呢?

ANT.jpg
push
 
文章: 18
註冊時間: 週四 5月 17, 2012 11:52 am

Re: 天線電源保護電路

文章xaudio 發表於 週五 7月 31, 2015 6:47 am

push 寫:另外,還有另外一種形式的保護電路,是不是就可以達到自動關閉的情況呢?
也想請教幾點疑問,謝謝!
1.是否Overload也是會接收到5V電壓?若是要接到3.3V Gpio是否可以分壓提供?
2.R157 限流電阻怎麼算限制的電流呢?

1. OVERLOAD = LOOP,最高 5V,需要 3.3V 可用電阻分壓。
2. Imax = Q27.Vbe / R157

這電路功能只有限流,電流超過設定電壓逐漸降低,但絕不會關閉。
自動關閉應該是指 "shutdown",鎖住 OVERLOAD 狀態,完全切斷電源。

Q26 的 Rds 和 R157 有壓降,限流發生作用前 LOOP 電壓已經降低了。
OVERLOAD 不是位信號,也永遠不會出現 0V 的狀態。
xaudio
 
文章: 1958
註冊時間: 週六 12月 11, 2010 1:51 am

Re: 天線電源保護電路

文章Scott Wang 發表於 週五 7月 31, 2015 11:02 am

1.請問這電路中的限流電阻R142該如何算適合的阻值呢?

此電路說起來也有點腹雜.請看藍色I1三個電流,限流的作用取決於R142,R190,R191,當R142的電流增加,其兩端的電壓也會隨著增加,而R191的電流增加,其兩端的電壓也會隨著增加,此時Q1之Vbe電流增加,其Vce的電流增加,兩端的Vce電壓下降,而導至Q2 Vb之電位提升,電流下降,而R142的電流也隨著下降,所以你要去分析三個電流裡每個電流的電流量,才能得到你想要的據,你若無法分析,可能得再看看基本的電晶體電路.

2.當OverLoad時是不是不會自動關閉電源呢?

請看前面的說明.

3.ANT OVERLOAD是不是會接收到5V的電壓?

它平常所得到的值應該是5V.

另外,還有另外一種形式的保護電路,是不是就可以達到自動關閉的情況呢?

除非強制控制ANT 5V為Hi,否則一般都是以限流為主,若想達到關閉作用,得加上類似CD4013有正反功能的,或者加上短路保護,當負載有短路時即關閉輸出.

也想請教幾點疑問,謝謝!
1.是否Overload也是會接收到5V電壓?若是要接到3.3V Gpio是否可以分壓提供?

一般分壓是較適合當信號源,若要當輕載的電源,可以用電阻加Zener,如1N4728A/3.3V/76mA,若需要更大的電流,就要用電晶體或者專用電壓轉換IC.

2.R157 限流電阻怎麼算限制的電流呢?

這個你要去像第一張圖那樣去分析電路.
文章push 發表於 週五 7月 31, 2015 1:20 pm

xaudio 寫:
xaudio 大..謝謝您的回覆,
目前的用意是讓當Loop發生對地短路時,是否就會讓Q27導通然後Q29導通,接著讓Q28也關閉呢?
另外,您提到Imax = Q27.Vbe / R157==>這實際帶入字的話0.7v/18ohm嗎?還是(5V-0.7V)/18ohm 呢?
在請指導一下,謝謝!
push
 
文章: 18
註冊時間: 週四 5月 17, 2012 11:52 am

Re: 天線電源保護電路

文章xaudio 發表於 週五 7月 31, 2015 2:16 pm

短路是 LOOP 對地 0Ω,如果後面的電路正常,不可能出現真正的短路情形。
Vbe 約 0.65V,R157 通過 36mA 以上 Q27 導通,限流開始動作,LOOP 電壓降低。
LOOP 電壓將停在一個平衡點,由負載特性決定,不會降到 0V。
xaudio
 
文章: 1958
註冊時間: 週六 12月 11, 2010 1:51 am

Re: 天線電源保護電路

文章push 發表於 週五 7月 31, 2015 3:34 pm

Scott Wang 寫:
文章push 發表於 週五 7月 31, 2015 3:40 pm

xaudio 寫:短路是 LOOP 對地 0Ω,如果後面的電路正常,不可能出現真正的短路情形。
Vbe 約 0.65V,R157 通過 36mA 以上 Q27 導通,限流開始動作,LOOP 電壓降低。
LOOP 電壓將停在一個平衡點,由負載特性決定,不會降到 0V。


xaudio大,
瞭解,所以當R157通過36mA以上時,電壓會下降,那請問36mA是否是0.65V/18ohm=36mA?
請問若超過限流的話,是否壓降會落在R157?若使用0.125W的電阻是否會有燒毀的問題?
假如將限流電阻提高到6.5ohm的話=>0.65/6.5ohm=100mA,當超過限流時是否會有零件燒毀的問題?
再煩請指導,謝謝
push
 
文章: 18
註冊時間: 週四 5月 17, 2012 11:52 am

Re: 天線電源保護電路

文章xaudio 發表於 週五 7月 31, 2015 5:53 pm

電阻的功率一般設在額定 50% 以下,Pd = V * I。(V = 0.65V)
I = 36mA 沒問題,I = 100mA 也還可以,保險一點就兩個並聯或改成 0.25W。
xaudio
 