[ݳXȲέp


延遲斷電設計

電路討論、需求、求助、經驗分享

延遲斷電設計

文章jerrydgb 發表於 週二 8月 17, 2021 2:50 pm

電路設計說明:
當紅外線體溫感知器觸發後,閃光喇叭作動直至延遲機板預設時間(1-24秒)後才停止。
問題如下:
送電後紅外線體溫感知器與閃光喇叭作動,待延遲機板時間到後才停止,下一次觸發時有時繼電器與延遲機板同時動作,同時停止; 但又有時繼電器與延遲機板同時動作,繼電器復歸後延遲機板繼續延遲至時間到才停止。
期許:如果要達到每次都繼電器復歸後,延遲機板繼續延遲至時間到時,此電路設計是否那裡需要做修正。
請各位大大們提供意見,以上,謝謝。
附加檔案
1-24.PNG
.PNG
jerrydgb
 
文章: 9
註冊時間: 週三 5月 27, 2015 7:21 pm

Re: 延遲斷電設計

文章xaudio 發表於 週二 8月 17, 2021 6:15 pm

電路圖的畫法不標準很難看懂,最好用電子電路的畫法也可以用階梯圖 (Ladder Logic)。
https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E6%A2% ... B%E8%BE%91

根據敘述應該是 Retrigger 的需求,意思是無論任何時機觸發都重新計時。Retrigger 是元件本身的特性,Non-retrigger 的元件如 NE555 做不出來。

如果延遲機板是 Non-retrigger 就無解了,必須另外想辦法。CD4538、uC 都可以做出需要的功能,CD4538 的優點是可直接上 12V 不必穩壓,uC 的優點是準確、有彈性。
xaudio
 
文章: 2010
註冊時間: 週六 12月 11, 2010 1:51 am

Re: 延遲斷電設計

文章jerrydgb 發表於 週三 8月 18, 2021 9:35 am

感謝你的覆,目前奇怪的點是為何有時可以延遲有時又跟著繼電器一起跳掉。一開始沒接繼電器也是這樣,接了繼電器後狀態有好點,但還是不太穩定,似乎熱機後狀況有好點,在想是電路設計有問題嗎,還是零件選錯。
jerrydgb
 
文章: 9
註冊時間: 週三 5月 27, 2015 7:21 pm

Re: 延遲斷電設計

文章xaudio 發表於 週三 8月 18, 2021 11:18 am

請先釐清電路功能的定義,紅外線觸發後,延遲機板會計時 1~24 秒,如果在計時結束前又出現了另一個觸發?

(1) 原有的計時歸零,重新開始計時是 Retrigger。
(2) 計時結束前,忽略第二個觸發是 Non-retrigger。
xaudio
 
文章: 2010
註冊時間: 週六 12月 11, 2010 1:51 am


回到 DIY交流、電路討論、零件

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 24 位訪客